Технический отчет по ГОСТ Р 21.1101 – 2009

Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Андрей Р., 12 дек 2012.

  1. Negaday

    Negaday Форумчанин

    10га съёмки, площадной объект, изыскания для строительства
     
  2. Андрей_К1973

    Андрей_К1973 Форумчанин

    Территория застроенная или нет? Наличие подземных коммуникаций?
     
  3. Negaday

    Negaday Форумчанин

    территория незастроенная, коммуникации есть
     
  4. Denver

    Denver Форумчанин

    Добрый вечер. От замечаний по экспертизе пришло следящее:
    «Внутренний контроль и приемка работ». Привести сведения о методах полевого инструментального контроля созданной геодезической сети, инженернотопографического плана. Я так понимаю нужно описать, что были проведены выборочно измерения на пантах съемочной сети по результатам которых получили какое то значение, и выборочно были проведены съемки контуров, точность такая та. Коллеги, не могли бы поделитесь текстом, что там пишете в данном разделе. Раздел 5
     
  5. Корсан

    Корсан Форумчанин

    Denver, Примерно так
    Контроль топографо-геодезических работ проводился систематически на протяжении всего периода работ и охватывал весь процесс полевых и камеральных работ. Контроль и приемка работ включали следующие виды: контроль выполнения полевых работ, полевая приемка выполненных работ и окончательная сдача работ.
    Контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий осуществлялся согласно требованиям СП 11-104-97 и «Инструкцией о порядке контроля и приемки геодезических работ, топографических и картографических работ» ГКИНП (ГНТА)-17-004-99.
    Руководством предприятия проверялось соблюдение требований технических инструкций и заданий, правил ведения полевой документации, эксплуатации оборудования и приборов, соблюдение методики и сроков выполнения работ.
    Полевой контроль работ исполнителей заключался в предварительном просмотре материалов, сличения планов с местностью, с фрагментом планшета и в производстве инструментальных проверок на местности, а также взятием контрольных измерений со съемочных точек и между ними.
    В результате контроля и приемки установлено, что методика полевых и камеральных работ соответствует требованиям действующих нормативных документов и техническому заданию заказчика.


    При производстве тахеометрической съемки, в качестве внутреннего контроля, на каждой станции определено по два пикета снятых с соседней станции. Максимальное расхождение в плане по абсолютной величине составило 0,04 м. по высоте 0,026 м. Для оценки точности съемки рельефа на характерных точках рельефа определено 10 контрольных пикетов. Средняя погрешность съемки рельефа на характерных точках рельефа относительно ближайших точек съемочного обоснования составила М спр= 0,13 м. при допустимой Мспрдоп= 1/3 высоты сечения рельефа = 0,17 м. По результатам съёмки составлен специализированный план 1:500 масштаба в системе координат МСК-22 и Балтийской -77 системе высот.
    Технический контроль в процессе производства полевых работ, а также контроль и
    приемку выполненных полевых работ осуществлён геодезистом Ивановым ИВ
    Результаты контроля приведены в соответствующих актах. Акт полевого контроля, ведомость вычисления средней погрешности съемки рельефа и акт сдачи-приёмки работ прилагаются. (Приложение № 4; 5; 6; 7; 8).
    Полученная точность определения планово-высотного положения съемочных точек и реперов удовлетворяет требованиям «Инструкции по топографическим съемкам», 1982г.​
     
    Denver нравится это.
  6. Denver

    Denver Форумчанин

    Спасибо. Помогли. Примерно так и написал. Дополнил контролем по геодезической сети
     
  7. Добрый день. Подскажите пожалуйста, никак не могу найти нормативный документ (СНиП, СП, ГОСТ или др.) где прописано (и на который можно было бы сослаться), как должны быть оформлены ведомости пересекаемых инж.сетей, пересечение дорог, угодий, водотоков, ведомость автобусных остановок и др. при инж.геодезических изысканиях.
    Нашел примеры в "Пособии по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Часть I. Инженерно-геодезические изыскания (к СНиП II-9-78), только вот СНиП, к которому было подготовлено данное Пособие был отменен, а само Пособие было разработано ПНИИИСом и не являлось нормативным документом, хотя и было издано в 1986 году Стройиздатом.
     
  8. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    Все индивидуально - согласуйте вопрос с проектировщиками, как вариант посмотрите в Трубопроводе
     
    Павел Воробьев нравится это.
  9. Спасибо
     
  10. Буду благодарен шаблоном отчета в word'е с рамочками и всем таким на адрес a1vbg@yandex.ru
    В сети миллион примеров в pdf, а редактора хорошего у меня нет
     
  11. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    a1vbg, рамочки устарели
     
  12. Рад слышать. Но десятки отчетов, которые я сегодня видел все еще с рамочками. Можно пример актуальный?
     
  13. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    Нормативы надо знать и использовать.
     
    Катерина76 и Павел Воробьев нравится это.
  14. Подожду пока кто-то скинет пример, а не прочтет нотацию.
     
  15. Negaday

    Negaday Форумчанин

    a1vbg, ну жди ::biggrin24.gif:: интересно даже как скоро это произойдёт
     