Строительные сетки

Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем ТехТоп, 21 янв 2013.

  1. ТехТоп

    ТехТоп Алексей Команда форума

    Ни разу не видел(((
     
  2. i77artur

    i77artur Форумчанин

    Согласно ГОСТ 21.508-93 ​


    5 РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН
    5.1 На разбивочном плане (плане расположения зданий и сооружений) наносят и указывают:
    а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис, а для жилищно-гражданских объектов, кроме того, городскую геодезическую сетку, которая должна перекрывать весь план;
    Что посоветуете гспода? Делать ГРО и забить на все, что сказать подрядчику?
     
  3. Vladimirych

    Vladimirych Форумчанин

    Так -то оно может быть и так, но по факту....
    "Умные" проектировщики взяли и нанесли на стройгенплан пункты ГРО. Не менее "умный" заказчик взял и вынес в натуру эти самые пункты. Пришёл самый наумнейший прораб с ПОСом и на этих самых пунктах установил:
    -арматурный цех,
    -бытовой городок,
    -проложил дорожные плиты под временные дороги согласно ПОДу
    И как-бы невзначай всё это накрыло вынесенные пункты ГРО
    ;)

    Так что по факту получается что чтобы там проектировщики ни на придумывали в плане геодезической части, но они не учитывают последующие этапы строительства. Их задача "нарисовать" красивое здание(группу зданий или сооружений) и посадить всё это уже на имеющуюся "ситуацию". А вот последующие ПОСы, ПОДы и etc проектировщика уже не касается и как будет организовано строительство(где будет стоять быт, городок, колёсомой, кран, проходить временные дороги) ни его дело.
    --- Сообщения объединены, 4 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 4 ноя 2013 ---
    На разбивочном плане можно всё что угодно нарисовать. Кстати я не встречал ни одного разбивочного плана на котором небыло бы нанесено городской геодезической сетки. Её вы тоже в "натуру" выносить собираетесь?))

    Вопрос в том что ты собираешься в "натуре" передавать?
     
    art3geo и i77artur нравится это.
  4. i77artur

    i77artur Форумчанин

    Хотяб 3 знака забурить, да отнаблюдать, да оси главные вынести. План я прикладывал, координатная сетка на нем есть в местной городской СК. Ранее где работал была строительная сетка 0А/0Б 1А/1Б и тд с шагом 50 м строго на север и восток
     
    art3geo нравится это.
  5. Afrika

    Afrika Форумчанин


    Судя по вашему чертежу - создавать стройсетку не надо, знаки ГРО заложить в удобных местах, где будет больше сохранность.
    Ничего страшного если значения координат "большие" тахеометр переварит.
    Стройсетку обычно на чертежах создают проектировщики и привязывают к базису - в идеале от реперов изыскателей ( но бывает и не привязывают никчему вообще)

    P.S. для России отсутствие стройсетки конечно редкость, но зарубьежом нормальная практикаю
    Стройсетка там вообще отсутствует как класс, а тем более крепить ее на местности - маразм при нынешней геодезической технике.
    Все работается от координат проекта.
     
    ТехТоп и i77artur нравится это.
  6. ТехТоп

    ТехТоп Алексей Команда форума

    Не обязателен к применению.
     
  7. art3geo

    art3geo Форумчанин

    да ну, всё же репера лишними не бывают, и даже если хоть две ПСС останутся - и то есть на что проверяться иногда.
    А сразу не закладывать - хрмммм.
    Не для всех же современная геодезической техника доступна ::dry.gif::
    "Лучше лишний раз проверить, чем лишний раз об...раться"
     