Сделали прокол под дорогой, по горизонтали на выходе получилось более 1%. Как быть как сдавать?))

Тема в разделе "Общение", создана пользователем Дендри, 28 ноя 2018.

  1. Вынимать обратно не вариант
     
  2. геоволк

    геоволк Форумчанин

    На фига горизонт?
     
  3. Чуть левее ушли
     
  4. геоволк

    геоволк Форумчанин

    Ппц, геодезист? Длина какая? В колодец не попали? Допуск имеется на всё. Скажите цель работ-посоветуют что делать
     
    BorisUK нравится это.
  5. Надо сдать прокол, по нормативам не проходит
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2018 ---
    40 метров закрытой прокладки
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018 ---
    Методом ГШБ
     
  6. Afrika

    Afrika Форумчанин

    Во первых без паники!
    - под какую коммуникацию? это основное....
    дальше смотрим как решить вопрос с изменением проекта, могу сказать по газопроводам,
    исправить можно "кривыми холодного гнутья".
    в общем надо решать с проектировщиками - делать изменения в проекте.
     
    Андрей леонидович нравится это.
  7. Ок, думаю это единственный правильный вариант согласовать через проектный институт. Спасибо
     