Сделали прокол под дорогой, по горизонтали на выходе получилось более 1%. Как быть как сдавать?))

Тема в разделе "Общение", создана пользователем Дендри, 28 ноя 2018. 749 просмотров 6 ответов Обновлено:

  1. Вынимать обратно не вариант
     
  2. геоволк

    геоволк Знаток

    На фига горизонт?
     
  3. Чуть левее ушли
     
  4. геоволк

    геоволк Знаток

    Ппц, геодезист? Длина какая? В колодец не попали? Допуск имеется на всё. Скажите цель работ-посоветуют что делать
     
    BorisUK нравится это.
  5. Надо сдать прокол, по нормативам не проходит
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2018 ---
    40 метров закрытой прокладки
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2018 ---
    Методом ГШБ
     
  6. Afrika

    Afrika Знаток

    Во первых без паники!
    - под какую коммуникацию? это основное....
    дальше смотрим как решить вопрос с изменением проекта, могу сказать по газопроводам,
    исправить можно "кривыми холодного гнутья".
    в общем надо решать с проектировщиками - делать изменения в проекте.
     
    Андрей леонидович нравится это.
  7. Ок, думаю это единственный правильный вариант согласовать через проектный институт. Спасибо
     