Оформление сезонной проверки ГРО.

Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем АлексГелиос, 30 апр 2020. 9.703 просмотра 24 ответа Обновлено:

  1. АлексГелиос

    АлексГелиос Форумчанин

    Доброго времени суток! С приходом весны вдруг встал вопрос о сезонной поверке ГРО. Честно лопатил интернет, но так и не нашел примеры оформления этой проверки ГРО, прошу поделится опытом как вы оформляете сезонную проверку ГРО. Так же хотелось бы узнать можно ли сделать эту проверку GNSS оборудованием, а не скакать с тахеометром и нивелиром.
     
  2. Afrika

    Afrika Знаток

    Оформляли в свободной форме Актом и каталогом координат.
    Метод измерений выбирайте сами - все зависит от объекта и метода создания ГРО. На одном крупном объекте работали в статике объединив усилия заказчика п подрядчиков
     
    Сергей 1975 нравится это.
  3. johnnynoise

    johnnynoise Форумчанин

    Я сколько раз делал сезонную проверку, выполнял только геометрическое нивелирование - достаточно быстро и спишь спокойно потом. Плановое положение ГРО не трогал. Результаты выдавал в виде небольшого отчёта, в составе которого была пояснительная записка на пару листов(что делали, чем делали, какие допуски) и приложения: схема нивелирования, ведомость нивелирования, ведомость реперов, акт списания геодезических пунктов. В РТК измерения бесконтрольные, а для статики нужны дополнительные приёмники, которые обычно заняты, поэтому от этих методов отказался.
     
    shluzzzoid нравится это.
  4. Afrika

    Afrika Знаток

    А это может быть и не правильно, все зависит от объекта и местных условий. Сезонная проверка - это подтверждение всех параметров ГРО (Х;У;Н) Техдозор при проверке может и выписать предписание.
     
  5. johnnynoise

    johnnynoise Форумчанин

    Не спорю, это неправильно. С заказчиком согласовали этот момент, всех всё устроило. Для себя план проверял калибровкой в РТК два раза в год.
     
  6. Afrika

    Afrika Знаток

    Все зависит от точности работ в строительстве, если РТК вам подходит ....
    а так или статика или тахеометр.
     
  7. johnnynoise

    johnnynoise Форумчанин

    У меня тоже было много вопросов, когда впервые столкнулся с этим. Руководствовался пунктом "2.15. Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды)" СНиП 3.01.03-84. Другой информации и каких-то конкретных требований не нашёл.
     
    Afrika нравится это.
  8. В СП 126,прописано что сезонная проверка ГРО,с занесением специальные журналы,какие это журналы?есть может у кого нибудь образец такой проверки ГРО
     
  9. zvezdochiot

    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед

    СП 126.13330.2017. Хде? То ли буквы не те, то ли к окулисту пора. (вообще слова "сезонная" нема).
     
  10. --- Сообщения объединены, 19 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 19 окт 2022 ---
    В СП 86 прописано,ошибся
     
  11. zvezdochiot

    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед

    Впервые его вижу. Ни в одном проекте у меня такого не было. Как и наверное у большинства здесь. Видать вы "счастливчик".
     
  12. Afrika

    Afrika Знаток

    пункт 4.13
    --- Сообщения объединены, 19 окт 2022, Оригинальное время сообщения: 19 окт 2022 ---
    Про журналы не знаю где вы вычитали. Но после сезонной проверки (весна-осень) зависит от региона. Проводят измерения пунктов ГРО (метод зависит от объекта и т.п.) После проверки составляется каталог координат пунктов ГРО, даже если изменений не произошло, он прикладывается к акту передачи ГРО (новому). Тут возникают хотелки на местах - можно и по СП сделать, но иногда "техдозор" хочет по РД (там подписей больше...) А журналы никогда, никто не хотел...
     
  13. геоволк

    геоволк Знаток

    Один раз в год можно и пробежаться ходом) хотя если это действительно весной делать, то лужи/грязь/слякоть могут и помешать порыву
     
  14. Afrika

    Afrika Знаток

    2-а раза в год надо, осенью тоже лужи, грязь::biggrin24.gif::
     
  15. Оперативный журнал геодезических работ туда запись делается,и в Общий журнал работ в раздел 3
    --- Сообщения объединены, 20 окт 2022 ---
    каталог не надо делать по новой
     
  16. zvezdochiot

    zvezdochiot Знаток: Опыт Ресурсовед

    "Это" решает конкретный Исполнитель на конкретном Объекте. Так что за всех не говори.
     
  17. Afrika

    Afrika Знаток

    Каталог прикладывается к Акту.
    Если произошли изменения в координатах и отметках как без нового каталога?

    ну это если такой журнал ведется, многие уже отказались от этой фигни.
     
  18. AlexVLG

    AlexVLG Форумчанин

    На дорогах у нас обычно все ограничивается геометрическим нивелированием, весь отчет как правило 3-4 листа, сам акт и приложухи (поверки приборов, ведомость и схема реперов на объекте). Сколько раз предлагал более менее отчет, говорят зачем нам столько бумаги)) (Честным будем осенью частенько опускаем момент поверки (копировать-вставить), а вот весной святое, как только чуть просохнет и до начала отсыпки верхних слоев основания)
     
  19. Gromazeka

    Gromazeka Форумчанин

    А где прописано кто должен производить проверку? Подрядчик или заказчик?
     
  20. ardi.stroi

    ardi.stroi Знаток: Опыт Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет

    В договоре или в приказе, на ответственное лицо.
    Заказчик выдал техническое задание на выполнение ГРО. Кто-то его выполнил. Заказчик, передал генеральному подрядчику ГРО. Генеральный подрядчик, издает приказ на ответственное лицо. Ответственное лицо производит проверку.
     
    moisey, zvezdochiot и Gromazeka нравится это.

Похожие темы

  1. Мы используем файлы cookie
    Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление