Обсуждения схем выложенных в теме "Образцы исполнительных съёмок (общестрой)"

Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Grolan, 30 апр 2013.

  1. Afrika

    Afrika Форумчанин

    Тут несколько вариантов:
    - договориться с геодезистами подрядчика полюбовно (неофициально)- всегда работает.
    - написать офиц письмо подрядчику - дайте!!!
    - на совещании указать в протоколе - дайте всегда!!!
    --- Сообщения объединены, 4 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 4 окт 2016 ---
    Разработайте регламент по исполнительной геодезической документации,
    напишите свои "хотелки" согласуйте с подрядчиком и вперед исполняйте.
     
    Романыч нравится это.
  2. Романыч

    Романыч Форумчанин

    Если Ваша организация выступает в роли Заказчика, то вопросы:
    1.Вы передавали подрядной организации проект в формате Када?
    2. В договоре с подрядчиком у вас прописана передача ИД в эл.виде? Если да, то в каком именно: ведь формат PDF тоже является эл.видом.::cool24.gif::
    --- Сообщения объединены, 4 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 4 окт 2016 ---
    Вот тут БРАВО!!!!
     
  3. BearDyugin

    BearDyugin Модератор Форумчанин

    А вам она зачем в таком виде?
    Мне как бы тоже не жалко, но если пойти на принцип, можно там такого навертеть, что на печать будет выглядеть норм, но с электронной версией работать будет не возможно ::biggrin24.gif::
     
  4. Романыч

    Романыч Форумчанин

    Оффтоп

    Ну кто бы сомневался.....::biggrin24.gif::
     
    Is.Nic нравится это.
  5. Afrika

    Afrika Форумчанин

    некогда на стройке херней заниматься, в акаде срать-самим работать::biggrin24.gif::
     
  6. ТехТоп

    ТехТоп Алексей Команда форума

    Только полюбовно.
    --- Сообщения объединены, 5 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 5 окт 2016 ---
    Хотя, если пробовать через допсоглашения, то подрядчик возможно захочет доп денег за электронную версию. Вряд ли вас это устроит. Есть другой пример, что у нас договор с проектным институтом не предусматривал передачу в формате разработки, и проектировщики наотрез отказались предоставлять. А с подрядчиками у нас в договоре прописана сдача в конкретном формате. С другой стороны, можно PDF внедрить в Автокад и будет в формате dwg)))
     
  7. geodez2014

    geodez2014 Форумчанин

    Законов нет, если и прописано в договоре, это не законно. Это хитрая хотелка, выполняю её так создал блок, взорвал, увеличил в масштабе. Размеры остаються. И отдал хоть кому, пусть творят с ней всё что хотят.
    Когда будет предъява, то посмотреть свойства и какого числа внесли изменения. Это практикуеться, чтобы дешевле платить за проект, который рисуеться после строительства в подвале по нашим исполнительным. Думаю желание получать халяву, отпадёт. Указание выполнено
     
  8. Afrika

    Afrika Форумчанин

    ::apstenu::

    Все что прописано в договоре и подписано сторонами законно.
    Автокад нужен для работы и не вижу проблем в передаче.
    Проект в подвале не переделывается - это глупости дилетантов.(всегда есть ПДФ с подписями в архиве)
    Проектировщики из нормальных контор как правило с ПДФ передают и Автокад.
    Хотя конечно есть придурки - начинают петь про интеллектуальную собственность,
    но и их как правило побеждаем
     
    Романыч нравится это.
  9. Не так давно тех. надзор стал требовать совместно с исполнительной прикладывать ведомость объемов работ.
    несколько примеров:
    1. исполнительная на гидроизоляцию ж/б трубы + ведомость объемов по гидроизоляции
    2. заливка бетоном : исполнительная + ведомость
    В ведомостях указывается объем материала,сравнивается с проектом(а по факту нужно сделать так,чтобы цифры совпали с проектом)
    У кого какие мысли на этот счет,может какие то требования вышли мифические ,что нужно прямо все сравнивать с проектом или просто ж..пу прикрывает?
     
  10. Afrika

    Afrika Форумчанин

    Технадзор - это болезнь головного мозга (выносить эго другим)
    Пусть свои требования подкрепит нормативными документами , помогает обычно.
     
  11. FOXXX591

    FOXXX591 Форумчанин

    Так всегда было есть и будет.
    К исполнительной съемке на любой конструктив прикладывается ведомость подсчета выполненных работ. И не дай бог объемы будут выше проектных, никто вам такую ИС не подпишет!!!
     
  12. geodez2014

    geodez2014 Форумчанин

    Нашет придурков то их с каждым днем всё больше.
    Как помню выдавался проект он был подписан, стояли подписи печати заказчика В производство работ, согласовано со всеми инстанциями. Этим занимался ни Генподрядчик. Генподрядчик проверял, сметы (новое поколение наверно не знает что это за документ) ПТО проверяло обьемы и стоимость работ, Геодезист (ГРО),ставился штамп В производство работ.
    Это классика, которая работала как часы.
    Не далеки времена будем строить по фотографиям.
     
    Романыч нравится это.
  13. Насколько мне известно ни в одном официальном документе по исполнительным нет текста и примера того ,что нужно объем считать
     
  14. FOXXX591

    FOXXX591 Форумчанин

    Объем считается или на исполнительной или идет как приложение к исполнительной.
    Официальных документов по ИС сейчас вообще не существует.
    Я вот вам сейчас на любой конструктив по строительству дорог скину ИС и там везде будет фигурировать подсчет объемов работ.
     
  15. Это например не официальный документ?
    РАСПОРЯЖЕНИЕ
    от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СБОРНИКА ФОРМ
    ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
    И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
     
  16. Afrika

    Afrika Форумчанин

    Ну по дорогам и земле ясно, еще пойму объем бетона в фундаменте - ставим в ИД.
    Но звените гидроизоляцию... пошли на...:Scare3:
     
    Романыч нравится это.
  17. FOXXX591

    FOXXX591 Форумчанин

    А на гидроизоляцию площади влом посчитать? Ничего сложного в этом нет)))
     
  18. а сделать исполнительную по болтам при монтаже барьерного ограждения не пробовали?)))
     
  19. FOXXX591

    FOXXX591 Форумчанин

    Слон, спасибо за ссылку на официальный документ. Забыл я про него совсем чесгря.
    Но ведомости все равно придется прикладывать к ИС, т.к оплата выполненных работ закрывается по вашей ИС. Другое дело кто должен считать?
    Ну вот к примеру мой шеф в этом деле доверяет только мне. А не каким нибудь там ПТОшникам, т.к контроль геометрии конструктива на геодезисте держится, да и считать мы умеем лучше всех))
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2016 ---
    На болты не составляется акт скрытых работ, поэтому и считать их не надо.
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2016 ---
    Все что проходит по КС-2 и КС-3, должно быть документально оформлено и подсчитано!!!
     
    BearDyugin нравится это.
  20. Хорошо,тогда на шурупы в гипсокартоне?))
     