Наблюдение за деформацией подпорной монолитной стены

Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем fanton, 1 авг 2017.

  1. wolodya

    wolodya Форумчанин

    А почему нельзя? Смотрите метод отдельных направлений - углы мерят с точностью секунда, а расстояния 1:2000.
    То есть сантиметр на 20 метров. Вычислять надо угловыми засечками.
    А тахеометр дает расстояние 2-3 мм и если вы стоите скажем в 50 метрах от марки то 5 сек = чуть больше милиметра.
    2 мм по 1 классу точности обеспечить конечно трудновато, а 5 по второму классу - можно.
     
  2. IgorSPb

    IgorSPb Форумчанин

    Вы меня запутали ))
    При применении метода отдельных направлений ведь нельзя использовать 5" (см. п 7.4.4).
     
  3. wolodya

    wolodya Форумчанин

    Метод отдельных направлений приведен для устаревших инструментов.
    Используйте пункт 7.6 и давайте предрасчет точности, а при измерениях оценку точности.
     
  4. Enot

    Enot Форумчанин

    А потом попытайтесь доказать заказчику, что 5"-прибор для его требуемой точности вполне подходит.
    Стопудово, никогда не докажете, и он будет прав.
     
    IgorSPb нравится это.
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.