Исполнительные на провис проводов

Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем mar_sel1, 7 авг 2014.

  1. chehoff

    chehoff Форумчанин

    geo888, 1. Визируем самую низкую часть цепи, цепь изоляторов входят в БЛ.
    2. Визируем середину пролета, цепь изоляторов не включаем в БЛ.
    3. Смотрим проектное значение провеса, соображаем. Нет полной ясности.
     
  2. разметкин

    разметкин Форумчанин

    и начал умничать.::biggrin24.gif::
    стр.23+
     
  3. chehoff

    chehoff Форумчанин

    разметкин, Посморел, увидел. Выходит пункт 1.

    Вся соль в том , что "точка крепления провода" выбирается либо за цепью изоляторов либо перед ней, и в коротких пролетах это ощутимо влияет на значение провеса.
     
    Последнее редактирование модератором: 19 фев 2021
  4. разметкин

    разметкин Форумчанин

    По-простому видимо объяснить не получилось, попробуем по-умному.::punish::

    При механическом расчете нет понятий "провод", "изолятор", а есть понятие "нить" закрепленная на опорах. Так вот эта нить может иметь участки с различной массой и жесткостью, вплоть до жестких вставок. На нее на этих участках могут действовать различные нагрузки. По результатам расчета назначается в т.ч. и монтажный провес, И естественно на всю длину нити, а не на отдельные участки.
     
    chehoff нравится это.
  5. geo888

    geo888 Форумчанин

    Оффтоп
    Вот так бы сразу))
     
  6. chehoff

    chehoff Форумчанин

    --- Сообщения объединены, 20 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2021 ---
    Верю наслово) Долго искал в НТД этот постулат, в основном формулы математические, чтобы так ясно и однозначно было сказано что цепь полностью рассчитывается,а не по частям , я не нашел.
     
    Последнее редактирование: 20 фев 2021
    geo888 нравится это.
  7. chehoff

    chehoff Форумчанин

    Предполагаю что изоляторы вообще не участвуют в расчете проводов на провес в общих случаях. Короткие пролеты от порталов до ЗРУ, это частные случаи.
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 20 фев 2021 ---
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2021 ---
    действительно, если по визирке без таха то можно и не напрягаться насчет теории. Но если тахом, то нужно понимание того что измерил.
    Вот эта Жесткость и мутит воду:
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2021 ---
    Жесткость проводов и тросов сказывается только при подвеске коротких отрезков проводов, например, длиной в несколько метров между гирляндами анкерных опор. При длине пролётов, принимаемых на воздушных линиях электропередачи, жесткостью проводов можно пренебречь и рассматривать их как идеальные гибкие нити, подвешенные в двух точках и подвергающихся воздействию равномерно распределенной нагрузки от собственного веса провода
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2021 ---
    Мысль озарила : если подвесные изоляторы висят вертикально земле, то в расчет БЛ и соотв. провеса не идут. Если цепь изоляторов является продолжением параболы провода , то включаем ее в БЛ. Хотя бы потому что в случае вертикальных изоляторов длина пролета и длина БЛ будет одинакова. Если изолятор вытянут то длина БЛ будет одинакова с длиной пролета только случае включения изоляторов ы БЛ.
     
    Последнее редактирование: 20 фев 2021
  8. chehoff

    chehoff Форумчанин

    Усилие натяжения и закрепления на опоре провода (троса) и соответствующая ему стрела провеса зависят от марки провода, длины пролета, климатических условий и коэффициента запаса прочности провода (троса) на линии.
    Для определения величины наибольшее распространение получил способ измерения стрелы провеса провода (троса) в пролете определенной длины.
    При этом способе сначала выбирают расчетную величину усилия тяжения провода (троса) и соответствующую ему стрелу провеса. Их определяют по таблицам или кривым (рис. 7), в которых для каждой марки, сечения проводов (тросов), климатического района по гололеду и ветру приведены расчетные значения механического напряжения проводов (тросов), или стрелы провеса f в зависимости от длины пролета/и температуры воздуха во время монтажа. Обычно монтажные кривые или таблицы входят в комплект рабочих чертежей линии.
    Предварительно по чертежам или в натуре устанавливают контрольные пролеты ВЛ, в которых будут производить визирование. Для каждого выбранного пролета по монтажным кривым определяют стрелу провеса провода. Полученное значение (с учетом длины поддерживающей гирлянды) отмеряют от точки крепления гирлянды и отмечают на стойках двух соседних опор, ограничивающих выбранный пролет, специальными визирными рейками (рис. 8). Для этого рейки подвешивают на
    траверсе и фиксатором, вставляемым в одно из отверстий мерной трубки, устанавливают визирную планку на необходимое расстояние.
    [​IMG]
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2021 ---
    Вопрос закрыт.уф) Учитывать длину гирлянды , где гирлянда натянута(натяжная)
     
    Последнее редактирование: 22 фев 2021
  9. chehoff

    chehoff Форумчанин

    Шинный пролет, натяжные гирлянды включены в расчет провеса
    --- Сообщения объединены, 24 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 24 фев 2021 ---
    пост #128 относится к поддерживающим (вертикальным) гирляндам в промежуточных пролетах
     

    Вложения:

  10. Доброго времени суток) ребята у кого то есть исполнительные схемы в автокад на провис проводов Вл?
     
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление