Приветствую, коллеги. Технадзор потребовал предоставить исполнительную съемку направляющих стеклянных фасадов. Как отснять проблем не вижу. Единственное пока не представлю как все это дело потом изобразить. Так сказать для хорошей читаемости и наглядности. Может кто может поделиться примерами таких исполнительных. И на какие нормы ссылаться по допускам?
ВиталийГродно, ответы на поверхности. Внимательно изучите проект, там есть ссылки на все требуемое. В крайнем случае, загуглите "СП несущие ограждающие". Опять же берете проект, переносите 3D-съемку на 2D-развертку.
А как снимать будете подскажите? Безотражательно или каждый раз марку прикладывать? Потому как снимал безотражательно направляющие на фасаде и каждый раз разные результаты. А образец нормальной исполнительной могу дать. По допускам на фасаде до 5мм все) В документах на форуме здесь есть: методика бесконтактной фасадной съемки как то так. Вот там допуска и смотри
Съемка только на отражатель. Безотражательный режим не применим никак. Во первых направляющие такие, что и нет во что стрельнуть. Да и углы падения луча не очень. На марку съемка тоже неприменима. Все опять же углы падения луча не очень. Под призму от миниотражателя на конторе была выточена приблуда, что-то типо такого (только вместо пленки минипризма): https://pp.userapi.com/c638327/v638327204/1e297/SKw66ui4O1A.jpg Образец не нужен. Для себя определил формат отображения отклонений. В плоскости фасада буду показывать стрелками, а в плоскости перпендикулярной фасаду +-.