1. ВНИМАНИЕ! В течении пары дней +- будет переезд форума на более защищённый сервер. Возможны периодические перебои в работе.

Допуски планового отклонения вертик.термостабилизаторов грунта от проектного положения

Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Артур Анатольевич, 10 апр 2024.

  1. Артур Анатольевич

    Артур Анатольевич Форумчанин

    Прошу помочь в поиске СП регулирующего допуски отклонения в плане вертикальных термостабилизаторов грунта от проектного положения.

    Расстановка термостабилизаторов в плане (по проекту): Вдоль оси трубопровода с шагом 3м на удалении 1м от тела трубы.
    Термостабилизаторы погружаются в предварительно пробуренные скважины.
    Диаметр скважины 100мм. Глубина скважины 10.5м.

    Учитывая, что трубопровод в плане лежит с согласованными отклонениями в плане. створ при монтаже термостабилизаторов обеспечить не можем. Но шаг при монтаже не ровный. От 5 до 20 см шаг пляшет от пректного
    Применять 0.2 диаметра поперек оси и 0.3 диаметра вдоль оси как то не уместно, помоему, ведь скважина не под сваю
    Иного допуска к скважинам не нашел. Прошу помочь
     
    Последнее редактирование: 10 апр 2024
  2. Enot

    Enot Форумчанин

    В СП 45 есть раздел 19 и таблица 19.1, это по искусственному замораживанию. Походит не очень, но это, пожалуй, единственное, что есть.
     
    Артур Анатольевич нравится это.
  3. Артур Анатольевич

    Артур Анатольевич Форумчанин

    Спасибо огромное, очень благодарен. Действительно. данная таблица подходит в моем случае!
    Считаю тему раскрытой.
     