Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

допуски на буронабивные сваи

Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Evgeny Nikolaevich, 21 сен 2013.

  1. Evgeny Nikolaevich

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    4
    Подскажите, пожалуйста, какие допуски на плановое положение буронабивных свай? В СНиПе 3.02.01-87 указаны, что поперек ряда 10 см, вдоль, при кустовом положении 15 см.... Мне проектный институт сообщает, что допуск при кустовом расположении принимать +/- 15 см... С чем я не соглашаюсь...
     
    #1
  2. teas

    Форумчанин

    Регистрация:
    23 июл 2009
    Сообщения:
    2.592
    Симпатии:
    373
    Проектировщики могут давать свои допуски которые могут быть как больше так и меньше сниповских.
    В данном случае, хотите работать с более строгими допусками, работайте.
     
    #2
  3. Evgeny Nikolaevich

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    4
    В данном вопросе о допусках смущает один момент - есть куст свай (как выражаются проектанты), а в СНиПе 3.02.01-87 есть допуск на отклонения на БНС от ряда (в отличие от забивных, где в формулировке четко определено, что от оси ряда свай). А какой ряд свай в кусте считать продольным, а какой поперечным нигде не могу найти..
    (
    4. Положение в плане забивных свай диаметром или стороной сечения до 0,5 м включ.:


    а) однорядное расположение свай:

    поперек оси свайного ряда
    ± 0,2 d

    вдоль оси свайного ряда
    ± 0,3 d

    б) кустов и лент с расположением свай в два и три ряда:

    крайних свай поперек оси свайного ряда
    ± 0,2 d

    остальных свай и крайних свай вдоль свайного ряда
    ± 0,3 d


    5. Положение в плане забивных, набивных и буронабивных свай диаметром более 0,5 м:


    а) поперек ряда
    ± 10 см

    б) вдоль ряда при кустовом расположении свай
    ± 15 см

    в) для одиночных полых круглых свай под колонны
    ± 8 см)​
     
    #3
    Вадим06 нравится это.
  4. teas

    Форумчанин

    Регистрация:
    23 июл 2009
    Сообщения:
    2.592
    Симпатии:
    373
    У Вас квадратное строение?
     
    #4
  5. Evgeny Nikolaevich

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    4
    Круглое, диаметр 880..
     
    #5
  6. Дядя Вова

    Форумчанин

    Регистрация:
    29 дек 2009
    Сообщения:
    3.757
    Симпатии:
    4.152
    Квадратное строение БНС????
     
    #6
  7. Evgeny Nikolaevich

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    4
    Есть ли в кусте ряд? И какой ряд считать продольным, а какой поперечным?
     
    #7
  8. teas

    Форумчанин

    Регистрация:
    23 июл 2009
    Сообщения:
    2.592
    Симпатии:
    373
    мы принимали по радиусу - вдоль, соответственно перпендикулярно - поперёк и по самой длинной стороне строения - вдоль ну и т.д.
     
    #8
  9. Evgeny Nikolaevich

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    4
    А есть на это определение продольного и поперечного ряда нормативка? Я применяю продольная ось - ось здания по длинной стороне и поперечная - соответственно ось здания по короткой стороне... Проектанты утверждают, что в кусте следует рассматривать допуск на отклонения от оси/ряда как продольное смещение, т.е. +/-15 см, с чем я не согласен..
     
    #9
  10. teas

    Форумчанин

    Регистрация:
    23 июл 2009
    Сообщения:
    2.592
    Симпатии:
    373
    Нет.
    Это всё равно что гост на лево - право и вперёд - назад.
     
    #10
  11. Evgeny Nikolaevich

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    4
    Благодарю за помощь, teas!!!!! Имеете опыт со сваями?
     
    #11
  12. teas

    Форумчанин

    Регистрация:
    23 июл 2009
    Сообщения:
    2.592
    Симпатии:
    373
    Как геодезист в технадзоре заказчика.
    Контролировал только плановое положение и отметку.
     
    #12
  13. Evgeny Nikolaevich

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    4
    Глубину бурения не проверяли?
     
    #13
  14. teas

    Форумчанин

    Регистрация:
    23 июл 2009
    Сообщения:
    2.592
    Симпатии:
    373
    Рулетка с грузом или по показаниям приборов буровой установки но этим инженеры- инспектора занимались.
     
    #14
  15. Evgeny Nikolaevich

    Регистрация:
    14 июн 2013
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    4
    У нас отдел строительства этим не занимается... Любят когда мы за них работу делаем...
     
    #15
  16. MaxGaev

    Форумчанин

    Регистрация:
    25 фев 2014
    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Сибирские Афины
    Добрый день коллеги, есть вопрос, как правильно трактовать фразу:
    Положение в плане забивных, набивных и буронабивных свай диаметром 0,5м
    а) поперек ряда +-10см
    б) вдоль ряда при кустовом расположении свай +-15см

    Поперек ряда какого??? ::blink.gif::
    вдоль ряда при кустовом расположении, если куст это квадрат???? ::dry.gif::
    ПОМОГИТЕ
     
    #16
  17. Enot

    Форумчанин

    Регистрация:
    14 янв 2012
    Сообщения:
    2.467
    Симпатии:
    2.002
    Адрес:
    Алтайский край
    И в конкретном проекте надо работать именно по ним, без оглядки на СНиПы.
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2019 ---
    По наименьшей величине.
    Где-то в нормативке встречал разъяснение по этому моменту - типа если непонятно, где вдоль, а где поперек, считаем, что все поперек.
     
    #17
  18. MaxGaev

    Форумчанин

    Регистрация:
    25 фев 2014
    Сообщения:
    76
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Сибирские Афины
    мы работаем строго по СНиП
    Да и вопрос основной как правильно трактовать фразу "ПОПЕРЕК РЯДА, ВДОЛЬ РЯДА"::huh.gif::
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2019 ---
    ::apstenu::
     

    Вложения:

    #18
  19. Enot

    Форумчанин

    Регистрация:
    14 янв 2012
    Сообщения:
    2.467
    Симпатии:
    2.002
    Адрес:
    Алтайский край
    Если есть сомнения ВДОЛЬ или ПОПЕРЕК, то допуск берем по меньшей величине, это известное правило.
    По приложенной схеме трудно понять ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК, такие вещи проясняются на листе проекта, а не на точечном фрагменте.

    Ну жутко протокольная фраза, не хватает трех восклицательных знаков.

    Редко, но встречается, что в проекте приведены допуски, они могут быть и СНиПовскими, и меньше, и больше. И принимать работу авторы будут по своим допускам. Понятно объясняю?
    Если авторы считают, что СНиПовской точности недостаточно, то явно это обозначают. И наоборот, когда считают СНиПовскую точность излишней, то могут и добавить допуска, но так бывает крайне редко и только по согласованию с заказчиком, например, для удешевления СМР.
     
    #19
  20. разметкин

    Форумчанин

    Регистрация:
    31 май 2014
    Сообщения:
    1.510
    Симпатии:
    3.817
    Адрес:
    между Нилом и Ефратом
    Нужно смотреть чертежи вышележащих конструкций. Это (иногда::biggrin24.gif::) помогает.
    Безымянный.png
     
    #20

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление