Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

Буроопускные сваи. Предельные отклонения.

Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Андрей_Воробей, 25 фев 2014.

  1. Андрей_Воробей

    Форумчанин

    Регистрация:
    22 авг 2012
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    41
    Адрес:
    Новосибирск-Краснодар
    Доброго времени суток. Устраиваем фундамент под здание. Погружаем сваи БУРООПУСКНЫМ способом( http://www.infopgs.ru/node/23 ), 159я свая. Заказчик ссылается на СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты - Таблица 18 - пункт 1...диаметром до 0,5м...+/- 10 мм.
    Помогите опровергнуть эту ахинею. Требуются конкретные ссылки на нормативные документы.
     
    #1
  2. АлексейМанс

    Форумчанин

    Регистрация:
    22 май 2011
    Сообщения:
    4.054
    Симпатии:
    3.928
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спрсил у наших бурильщиков - разводят руками, говорят нет регламента на них. Все заключения по допускам выносятся проектной организацией
     
    #2
  3. Максим

    Форумчанин

    Регистрация:
    19 июл 2007
    Сообщения:
    1.554
    Симпатии:
    471
    А что значит
    Я что-то не понял. Что это значит?
     
    #3
  4. Pim13

    Форумчанин

    Регистрация:
    3 июл 2012
    Сообщения:
    223
    Симпатии:
    84
    Если круглая свая, то диаметр, а если прямоугольная, то диагональ.
     
    #4
  5. alexkrong

    Форумчанин

    Регистрация:
    17 янв 2009
    Сообщения:
    1.086
    Симпатии:
    379
    Адрес:
    Ставрополь-Н.Уренгой
    Пробурили, погрузили, и не абы как в скважину кинули, однако, это уже и будет геодезический контроль, перетекающий в п.4...Это как с Актами приемки передачи результатов геодезических работ, обязательное приложение, никому на деле не нужное. ИМХО
     
    #5
  6. Андрей_Воробей

    Форумчанин

    Регистрация:
    22 авг 2012
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    41
    Адрес:
    Новосибирск-Краснодар
    По сути можно. Есть ещё знатоки?
    --- Сообщения объединены, 25 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2014 ---
    Ты что подразумеваешь под этим?
     
    #6
  7. Максим

    Форумчанин

    Регистрация:
    19 июл 2007
    Сообщения:
    1.554
    Симпатии:
    471
    Интересно, что у забивных свай (п.4) точность установки уже 0,2d - значительно грубее. Почему такая разница?
     
    #7
  8. berser18

    Регистрация:
    17 авг 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    В пункте1 (установка на место погружения свай) имеется ввиду установка перед забивкой, потому что сказано про кондуктор. Всегда руководствовались пунком 4 при погружении буроопускным способом, потому что других нормативов нет (по крайней мере мне не известны).
     
    #8
    Максим и alexkrong нравится это.
  9. Pim13

    Форумчанин

    Регистрация:
    3 июл 2012
    Сообщения:
    223
    Симпатии:
    84
    Вот я тоже так думаю. В других пунктах есть слова "в плане", а здесь только "установка". Хотя прочитать можно и так и так.
     
    #9
  10. Максим

    Форумчанин

    Регистрация:
    19 июл 2007
    Сообщения:
    1.554
    Симпатии:
    471
    Тоже так подумал.
     
    #10
  11. Rustam05

    Регистрация:
    30 ноя 2013
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    6
    Кто заметил косяк в СНиПе? А конкретно по буронабивным сваям. У нас сваи 426мм, а в СНиПе только от 0,5м.
     
    #11
  12. cthsq

    Регистрация:
    26 дек 2012
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    2
    при разбивке буронабивных дается 0.005 допуск здесь 0.01 проблем недолжно быть
     
    #12
  13. АлексейМанс

    Форумчанин

    Регистрация:
    22 май 2011
    Сообщения:
    4.054
    Симпатии:
    3.928
    Адрес:
    Екатеринбург
    #13

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление