Как составить "Акт передачи осей здания и реперов" для передачи его субподрядчику??? помогите! срочно надо!
Возник вопрос в нашей фирме, что должен передавать заказчик подрядчикам? Уточню, должен ли заказчик передавать разбивочную основу на монтажном горизонте?
Заказчик передаёт один раз в самом начале строительства? Или у ваших подрядчиков своих геодезистов нет и Вы им разбики делаете?
Вышел спор со старшими товарищами. Я бы даже сказал с начальством. Разработан внутренний документ по разъяснению функций геодезистов заказчика, то есть меня. Было предложено аргументированно высказать свои притензии к этому документу. Там в частности идет речь о том, что заказчик должен передавать по акту разбивочную осову на монтажном горизонте, для возможности последующей проверки СМР подрядчиков. И куча ссылок на СНиП, СП и МДСы... А если конкретнее, то в МДС 11-19. 2009 есть формулировка, что такое исходная разбивочная основа. В неё входит внутреняя и внешняя разбивочные основы. На моё замечание, что геодезическая разбивочная основа (это то, что мы передаем по акту в приложении Д) и исходная разбивочная основа (не понял, для чего вообще введен этот термин) это разные вещи, мне сказали что это всего лишь мои домыслы. Очень жаль, что мой оппонент ушел в отпуск. Хотелось бы выяснить вопрос до конца. А каково Ваше мнение? --- Сообщения объединены, 15 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2014 --- Передаем в начале строительства. Геодезистов у подрядчиков хватает. С чего вдруг встал вопрос, не знаю?...
Там также написано кто что должен делать. Да, создание ГРО на всю стройплощадку (стройсетка например) это обязанность заказчика, также заказчик при необходимочти создаёт внешнюю ГРО на здание и закрепляет его основные и/или главные оси. Остальное делает подрядчик. Вы не должны поднимать оси на монтажный горизонт. То что названо в МДС исходной ГРО есть ГРО стройплощадки вцелом о ней говорится в СП 126.13330.2012 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве пункт 5.6 И да и нет. Исходная вполне может быть и внешней, зависит от условий. Возможно хотят застраховаться от заявлений что это Вы с плохой основы проверяли, а не у них руки кривые, заставив подрядчика принимать её, а значит соглашаться с ней. Или ваши подрядчики хотят на вашу контору обязанности свои свалить. Чем вообще аргументируют то что Вы должны это делать?
Не подрядчики!... Начальство наше... Вопрос скорее всего встал после общения с геодезистами подрядчика. Они не хотели выносить оси на монтажный горизонт дюбелями со смещением от оси. Им удобней просто маяки под опалубку выставить.
Как я понял они просто выносят контур опалубки, оси отказываются выносить? Что делает невозможным, для технадзора, просто проконтролировать правильность установки опалубки рулеткой на месте и обламать заливку заставив переделывать как надо. Раз они ведут разбивку значит ГРО у них есть. Так зачем им ещё одно передавать? Если не доверят ихнему ГРО так проверьте его.
Все правильно! И про технадзоров правильно. А вот как раз на то, что проверить никто не сможет их, нам и указывают. Типа, раз мы их проверяем, значит и оси нам выносить. Пока только основные. Остальные контролировать. --- Сообщения объединены, 15 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2014 --- и ПЗЛ-ом точки поднимать...
Вот тут не правы. Это освидетельствование (когда закрывается выполнение определенных видов работ), а не прием-передача (такой-то сдал, а такой-то принял) --- Сообщения объединены, 15 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2014 --- Из своего архива: СНиП он же по тексту СП 126.13330.2012 --- Сообщения объединены, 15 сен 2014 --- --- Сообщения объединены, 15 сен 2014 --- На базе нижеприведенного можно легко составить "Акт приема-передачи осей", или любой другой акт приема-передачи. Главное, повторюсь, текст: один сдал, другой принял. Тогда это - какой-никакой документ.
Вы выносите оси для своего технадзора. Зачем передавать ГРО с которого это делается подрядчику если оно у него и так есть? Подрядчик, оси на монтажный горизонт, поднимает сам. Если он может работать без этого то пусть работает. Если ваш технадзор проверяет подрядчика таким способом то пусть проверяет. Если подрядчик не доволен пусть доказывает что он прав, а Вы нет.
Вобщем-то ссылаясь на пунты СП 126.13330.2012 5.15 Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала проведения строительно-монтажных работ передать поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы, в том числе: ........а,б,в,г,д. (в которых про внутреннюю РО ни слова) и на , 4.10 После приемки геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующий акт (см. приложение Д). Заказчик (застройщик) может проконтролировать достоверность исполнительных геодезических схем. С этой целью лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре знаки, фиксирующие местоположение створов разбивочных осей и монтажные ориентиры.наше начальство утверждает, что:Поэтому необходимость создания исходной (внешней и внутренней исходного и монтажных горизонтов) разбивочной основы застройщиком (заказчиком) продиктована обязанностью заказчика, осуществляющего технический надзор за строительством, «провести контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах при приемке работ по завершению строительства зданий (сооружений) и прокладке инженерных сетей» (п. 7.13 СП )
Здесь не о заказчике, о подрядчиках говорится. Ваше начальство думает что это ваша контора строительство осуществляет (и отчасти это так), а на самом деле его непосредственные производители работ осуществляют и они должны ГРО им переданное сохранять. Заказчиком ГРО передаётся один раз в самом начале. --- Сообщения объединены, 16 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 16 сен 2014 --- А где вы работаете, если не секрет? Где у начальства по 3 высших образования у каждого?
Нее... секрет... ))) А то скажут, что я конфидециальную информацию разглашаю. Уволят ещё, как несогласного с политикой партии...
А подскажите кто нибудь пожалуйста каким актом можно передавать разметку, и репер на монтажном горизонте своим же прорабам!
РД 11-02-2006? --- Сообщения объединены, 9 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 9 фев 2018 --- Или можно как то в свободной форме составить?