Ж/ дом вахтового городка имеет 5 этажей + мансарда. Технический надзор то есть СК требует работать с допусками СП70.13330 таблица 4.9.Наше начальство пытается строит по допускам таблицы 4.10. Как быть проект создан на основании СП42.13330.Вопрос: Длина металлической колонны имеет высоту 15 метров какой допуск идет на вертикальность этой колонны??? C уважением Михаил????
В проекте какой СП указан ? Там и смотрите. Допуски в проекте имеют приоритет над другими допусками НД.
moisey, вы невнимательно читаете таблицы. Скопируйте таблицы и выделите то, что вызывает непонимание. Будем всем форумом разбираться. Это не сарказм.
4 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей при длине колонн, мм: » до 4000 ±12 свыше 4000 до 8000 ±15 » 8000 » 16000 ±20 » 16000 » 25000 25 --- Сообщения объединены, 5 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 5 янв 2021 --- А по таблице 4.9 4 Отклонение осей колонн от Измерительный, каждая вертикали в верхнем сечении при колонна и опора, длине колонн, мм: геодезическая исполнительная свыше 4000 до 8000 ±10 схема » 8000 » 16000 ±12 » 16000 » 25000 ±15 » 25000 » 40000 ±20
moisey, я конечно могу ошибаться, но одна из таблиц для вертикальности колонн, а другая для отклонений от проектных положений. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) --- Сообщения объединены, 5 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 5 янв 2021 --- А спасибо где ?
Мда а это не одно и тоже разве да вы я вижу далекий человек от строительства я не просто сказал про СП 42 где четкая грань расписано какой этажности здание и соотвественно какой таблицой пользоваться соотвественно вопрос заключается в том что в СП 70 нет понятия для МАЛОЭТАЖНОГО строительства есть четкая грань одноэтажное и многоэтажное строительство соотвественно лояльность 4.10 таблицы дает преимущество перед таблицой 4.9 на вертикальность колонн а требование СК надзора работать по таблице 4.9 и я с ними согласен но наше руководство не согласно как быть в проекте ГП прописано четко проект разработан на основании СП42
moisey, раз вы такой умный, зачем спрашивать тогда тут. С такими манерами вряд ли кто станет вам помогать. Может кто и найдётся. Вот только надо чётко и грамотно ставить вопрос. Что именно вы желаете знать в сообщении : Желаю успехов.
Пипец! Откуда же берутся такие наглые люди. Можно подумать они платят за ответы. Короче, бля какой-то. Сколько же безграмотных бывших прорабов в геодезии.
то что СП могут дать фору, я убедился.И потом эту фору согласовывал у авторского надзора. А тут случай другой .Тут верх колонны трактуется по разному, так что ardi.stroi и засомневался.
chehoff, я ни в чём не засомневался. Какой вопрос - такой ответ. Прочтите последовательность его сообщений. Например, #3, #4 и #5 Разве то, что он хотел от нас узнать, спрашивается именно так, как он пишет? Налицо наглый и безграмотный бывший прораб.
Я посчитал: разность, т. е "фора" таблицы 4.10 перед таблицей 4.9. составляет 3мм, Из за них что-ли спорить с Технадзором?
Не только в разности. Я ведь подчеркнул, что разные способы определения отклонений. Он сравнивает попу с пальцем. А ещё этот чувак ссылается на это: и задаёт вопрос : И как всё выше написанное им согласуется вот с этим :
колонна до 16 метров разница 8 миллиметров и я вообще-то геодезист с 13 летним стажем работаю уже в службе контроля технического надзора если вы плохо владеете регламентом строительства не зная нормативную документацию и СП и не зная терминологию в строительстве это ваши проблемы и прошу прошения если кому-то я грубо ответил но мне важно точная постановка ответа вашего и обоснованного нормативно-технической документацией я спросил именно про то что обосновано использовать таблицу 4.10 для малоэтажного здания
0.5мм на 1м. Такое ни один уровень не покажет. Для отвеса высота великовата. Пиши, что в голову придёт.
Что то не видно вашего стажа, если только стаж кнопко нажимания. Научись не хамить в своих же темах, разговаривать попроще и запятые ставить. Может и помогут тогда, а так с вашей манерой общения - только одно желание послать куда подальше.
Мда спасибо вам за помощь которую вы оказали мне будем с заказчиком и авторским надзором согласовывать до свидания тогда тема закрыта.