Подскажите, есть ли СП которое регламентирует что печати согласования подземных коммуникаций ставят на листах согласования а не на топоплане. Мы уже 100500 лет согласовываем коммуникации на отдельных листах согласования, которые потом прикладываем в отчёт и никто не был против. Но сейчас эксперт написал замечание что согласно п.5.6 СП 47.13330.2012, пп.5.174, 5.188 СП 11-104-97 совмещенные с инженерно-топографическими планами или подготовленные отдельно планы (схемы) сетей подземных сооружений с их техническими характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями; Но нет прямой отсылки на то что печати должны стоять на топоплане а не листе согласования.
5.4.4 СП 47.13330.2012 (так же как и 5.6 включен в перечень обязательного применения) 5.4.4 В составе технического отчета для подготовки проектной документации дополнительно к 5.6 представляют следующую документацию: По площадкам строительства: ... планы надземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями, или ведомости согласования с эксплуатирующими организациями в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации; ... Попробуйте сослаться на этот пункт. Хотя, вот это "дополнительно" может не прокатить.
п.5.6 СП 47.13330.2012. Текстовые приложения к техническому отчету должны быть определены программой работ и, как правило, содержат: ..... ведомость сетей инженерных коммуникаций, согласованную с представителем эксплуатирующих организаций; --- Сообщения объединены, 9 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 9 дек 2019 --- довод эксперта из п. 5.6 про графические приложения тоже имеет "как правило"
А эта разве не отсылка? тоже раньше бодался по этому поводу в итоге плюнул стал делать как хотят, в итоге по граф. части минимум вопросов а то и нет.