Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста при расчете средней скорости вертикального смещения марок расположенных на здании необходимо ли учитывать знак. И есть ли нормативный документ, где конкретно указывается как производить такой расчет. Мы на фирме всегда считали с учетом знака, но наш новый заказчик решили, что такая скорость должна считаться по абсолютной величине, ссылаясь на то, что в нормативах об этом нигде не указано.
А что, собственно говоря, должно быть прописано? Здесь же самая примитивная арифметика. Знаки сами лягут, куда надо. Дело ведь в том, что там, где скорости деформаций очень малы, погрешности измерений значительно превышают величины деформаций, а значит знаки будут меняться в соответствии с нормальным законом распределения.
ГОСТ 24846 - Скорость наступления стабилизации осадки 1 мм/год. Осадка - уже величина со знаком. Отсюда эта же скорость вертикальных смещений составляет минус 1,0 мм/год.
Стабилизация - 1мм/год. А существует ли понятие "большой" осадки?А если, скажем, 5 мм/год? Это много? Такая величина нормируется где-нибудь, или индивидуально зависит от здания и грунтов?
Вы правы. в томже ГОСТе есть такая таблица Расчетная величина перемещений, предусмотренная проектом в мм. Максимально допустимая СКП определения перемещения, для периода наблюдений, в мм. строительного Эксплутационного Грунты песчаные глинистые песчаные ГлинистыеДо 50 1 1 1 1Свыше 50 до 100 2 1 1 1Свыше 100 до 250 5 2 1 2Свыше 250 до 500 10 5 2 5 Свыше 500 15 10 5 10