    добрый день! ставлю на учет здания станции очистки воды. есть здание, вход которого расположен на первом этаже (хотя это и не назовешь этажом - железная площадка, приваренная к стене),далее по металлической лестнице опускаешься в подвал, который уходит под землю, под стены здания. фото прикладываю. подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитывать площадь - только подвал или + металлическую площадку, как показать на поэтажнике это всё дело? первый этаж - эту железную площадку указывать как отдельный этаж?
     

    Вложения:

    #1
  2. Ильшат

    Форумчанин

    Регистрация:
    12 янв 2012
    Сообщения:
    1.901
    Симпатии:
    570
    На плане первого этажа изображается вход в здание и лестница вниз(снизу).
    На плане подземного(подвального/цокольного) этажа изображается разрез на уровне 1.3м от пола.
    Учитывается площадь на уровне пола. Лично я площадь(проекцию на горизонт.поверхность) металлических лестниц не учитываю. Здание будет одноэтажным, но с 2 поэтажками.
     