Ну если бы я делал подобное указал бы на чертеже площадь и толщина раст. покрова если примерно одинаково сняли если сложный рельеф то с картограммой. Как таковых ГОСтов нет все на волю художников геодезистов.
оформить картограмму дело несложное. Всё зависит от требований заказчика. где-то достаточно и на словах куб.м. извлеченного грунта, а где то чтоб всё по ГОСТу, вплоть до штампа. В данном конкретном случае я бы сделал картограммой, т.к. заказчика скроее всего интересует объем земляных работ по снятию ПРС, толщина которого может значительно различаться. А уже потом после планировки до проектной поверхности сделал бы исполнительный чертёж на основе проекта организации рельефа.
Дмитрий Назипов, под что снимался слой растиловки? Дорога, быт городок? Под дорогу оформляются поперечники как в рабочке+фактические отметки и ширины снятия. Также заполняется ведомость подсчета объёмов, в которую так же вписаны отметки и ширины.
Дмитрий Назипов, http://geodesist.ru/forum/threads/obrazcy-ispolnitelnyx-sjomok-obschestroj.17929/#post-307447
Вот есть один пример, оформлен как картограмма земляных масс. --- Сообщения объединены, 6 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 6 фев 2017 --- Для оформления картограммы "вручную" в AutoCAD, а также для редактирования готовых сделал небольшое Lisp приложение. Может быть, кому-нибудь будет полезно. Приложение умеет считать среднее арифметическое из любого количества рабочих отметок, выбираемых кликом по соответствующим текстовым объектам на чертеже, умножает его на значение площади квадрата (также выбираем текст площади кликом) и вставляет результат в текст с объемом. После загрузки Lispa запустить можно набрав в командной строке ''Mycart".
Мои исполнительные съемки отклонения колонн, заказчик оформлением доволен, на правильность по ГОСту не претендую сделано все с МЕНЮгео. https://mega.nz/#!IIQWSbRI!9ATg-8Nypv27PTKfusNuztaTmPZpgW9hV2aZ0vTq-Eo https://mega.nz/#!FQowRBZb!Z6Gllca0R8_z5BsVQ6CBxrSIZnHvyqTAz74qN6YDP60
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) схему "линейные отклонения" зарубит любой ГАСН\УГСН на корню - оформление противоречит НТД)) плюс к этому - если распечатать, то на каком формате? Ну чтобы было видно :) По второй схеме - если так на каждую колонну рисовать то целой жизни не хватит :D Заказчик то бывает и доволен, а вот когда ему эти схемы приходится куда-то передавать дальше - очень часто он переобувается.
АлексейМанс, Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) я тебе скажу так у нас в городе насчет Гостов и прочего никто слыхать не слыхивал, а тем более технадзора сколько работаю ни разу еще не принесли на переделку, да и заказчики сами порой не знают что им надо, единственная контора которая у нас работает по правильному это газовики они и примеры дают как правильно оформлять и исправляют, пример недавно звонит постоянный заказчик говорит надо вынос сделать там и там то, я вспоминаю что туда ездил пол года назад снимал ноль здания, а насчет каждой колонны не поверишь с первой долго возишься пока придумаешь оформление правильное ну как я считаю правильным, остальные просто копируешь видовые экраны и передвигаешь мышкой на нужную колонну. Да и наглядней чем 2 исполняхи делать на отклонения от проекта, а потом еще на вертикальность, а так все на одной бумажке видно и понятно. А насчет переобуваний у меня уже несколько объектов которые ноль здания я снимал после сдачи , да ладно после сдачи, изыскания для строительства бывает еще экспертизу не прошли, а люди уже живут в домах. Вот такая она провинциальная действительность всем на все ср@ть. О чем говорить если я исполнительные сделал говорю заказчику начальнику ПТО говорю проверьте мало ли он мне отвечает нам пока это не нужно, это ладно что эту 16 этажку я с начала стройки веду, помню как то приехал проверять вертикальность колон а там уже под крышу подвели все 16этажей и обшили стены. Тут еще родственная составляющая нашего директора и строительной фирмы так что не переобуется. У меня еще 15 этажей так что доведу исполнительные до ума.
Люди пречитал ГОСТ 51872-2002 но там не увидел образца оформлени плиты перекрытия. может где в другом месте. Ткните носом в конкретный ГОСТ
http://docs.cntd.ru/document/1200028666 К нему: Приложение А (рекомендуемое), т.е. необязательное. Там есть нивелировка пола. А вообще - заказчик вправе попросить схему в таком виде, как ему захочется. У нас один из заказчиков нивелировку перекрытий требует в виде: в числителе - отклонение верха перекрытия от проектного значения, в знаменателе - низа перекрытия.
Ну мой заказчик просто говорит по ГОСТу и мне возвращает мои схемы --- Сообщения объединены, 28 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2017 --- и приложение А перечитал так там просто перечень что рекомендуется а мне надо именно как образец с картинкой
Примеры там вот такие: Нивелировка пола 1 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Нивелировка пола 1 (раскрыть) Нивелировка пола 1 (свернуть) Пол 2 (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Пол 2 (раскрыть) Пол 2 (свернуть)
хмм вот я смотрю высотное отклонение указано просто числовым значением со знаком + или - а мне город говорит что по госту эти значения рисуются на полке типа выноски и обязательно с стрелкой на конце и еще отображением самой точки
Ни разу не делал исполнительную по лифтам. Поэтому вопросы: 1. Нормально ли просто делать съемку тахеометром через проем? что я уже сделал на 5 этажах (монолит на предпоследнем этаже, этажность 8+2), если кто так сдавал, были ли проблемы при сдаче с заказчиком, лифтовиками, мол не гост (можно пожалуйста образец в любом виде, хоть фото из тетрадки) 2. На 2 из 3 лифтах 2 этажа подряд нет проемов, мне что скалолазить в шахту с линейкой или не указывать эти этажи? 3. Минимальное количество отвесов? Указываете ли вы приямки, дверные проемы? 4. Может уже в теме Образцы исполнительных кто-то выложит свой образец исполнительной по лифтам, а не гост, снип, Disney, ссылку на литературу. Если жалко в .двг, то хоть в .пдф, .жпг, .фотостелефона. На стены вон 10 штук накидали, хотя 2 примера достаточно, а на лифты 0. =(
serp90, я по ходу стройки подснимаю тахеометром лифты и потом в конце рисую вертикальный профиль на весь ствол шахты примерно так
Ну вот опять, примерно так, примерно гост, выложить свой пример наверное мешает интеллектуальная собственность. То есть я понимаю на твоей исполнительной нет левой части таблицы с примера, так как нет промеров, да? Никто их не спрашивал? А на вопросы 2-5 можешь что-то сказать? Про приямки, проемы там, было бы меньше вопросов, если бы я увидел пример исполнительной, а не образец который все пихают.