    Все привет, расскажите, какими методами, способами, создаёте внутреннюю разбивочную основу??? Например для 18 этажного объекта, как наиболее точно это сделать ( из оборудования только тахеометр)
     
    Последнее редактирование модератором: 26 авг 2019
  2. Алексей Погребняк

    Алексей Погребняк Форумчанин

    Имеются настенные марки в 30-60 метров от объекта, их 5. Как лучше продолжать стройку( пусть есть перекрытие подвала, те чистый пол). У меня варианты такие что до 4-5 этажа делать разбиву через засечки, далее на пятом этаже развить внутреннюю основу ( создать пунты на перекрытии ( базис) от базиса сделать разбивку основных и ТД осей. Но опять же возникает много вопросов, на которые необходимы ответы. Надеюсь найдутся собеседники и помощники. Попал на стойку, без опыта, рядом из геодезистов никого нет. Надеюсь на форум!
     
  3. TulGeo

    TulGeo Форумчанин

    Выбиваешь три дюбеля на первом этаже(так что бы их танком снести не смогли), засекаешься с марок, отстреливаешь дюбеля. Далее на каждый этаж с помощью ПВП через тех. отверстия(нам специально делали 3 шт. 10 на 10 см), поднимаешь (проецируешь) на монтажный горизонт и с них засекаешься. Если есть здания выше твоего(не дальше 100 м), клей марки на них и спокойно работай. Удачи!
     
    dda и Ламаград нравится это.
  4. Алексей Погребняк

    Алексей Погребняк Форумчанин

    Если нету пвп, как быть? И здания нету
     
  5. TulGeo

    TulGeo Форумчанин

    Знание обязано быть не одно, так что бы марки располагались в 120 градусов, но ни как не в ряд и одна дальше остальных. Нет ПВП, значит будет, по другому ни как! Если ты думаешь, что засекся на этаже, через корабухи выбил на следующий, с них засекся, опять выбил. и так дальше. Ни в коем случае так не делай! По дальномеру погрешность будет минимальна, а по углу, чем выше тем больше. Что получишь в итоге (кладка не сойдется, пилоны не совпадут), можешь представить как пачку листов а4, в идеале они лежат ровно друг на друге, а будет, что один смешен от другого на 2 градуса, следующий от предыдущего на градус(от первого уже на 3) и чем больше, тем дальше. Как эта фигура называется-снежинка? Сколько этажей? Руководству так и объясняй, они ни чего не понимают. Есть оптические ПВП, но бери ротационный, такой где один луч вниз бъет(на дюбель) второй вверх(на мон. горизонт). У нас был лейка (погрешность вертикального луча 5 мм на 100 м), самовыравниваюшийся по уровню, стоил он 100 тр (в 13 году). Затраты не большие, по сравнению с возможными убытками. Или просто с демонтажом монолита.
     
  6. Philin

    Philin Знаток Ресурсовед Геодезист в строительстве · опыт больше 10 лет

    Без ПВП не построить нормально. Без него каждый этаж окажется независим от остальных.

    Если нет ПВП, то купить ПВП. Если нет рядом здания(пункта) на которое(ый) можно ориентироваться, то проёмы для ПВП обязаны просматриваться между собой. Тогда поднимать две или более точки ПВП, на одну центрировать тахеометр, на вторую(третью и т.д.) ориентироваться.
     
    art3geo нравится это.
  7. Efisol

    Efisol Форумчанин

  8. Алексей Погребняк

    Алексей Погребняк Форумчанин

    Спасибо за ответ! Это я прекрасно понимаю,что идёт накопление ошибок, если идти от засечки к засечеки. Не сталкивался с пвп. Но даже с ним не накапливается ошибки исходных точек на каждом этаже? И ведь даже вынести три точки и от них развивать основу, опять же есть ошибка центрирования, ошибка установки вешки и с нарастанием этажа не будет ли большая ошибка? То есть бы да бы возможность с первого на третий, с первого на 10,с первого на 18, тогда да, было бы идеально. А если с первого на второй со второго на третий и так далее, что тогда? Или я что то не так понимаю методику проецирования точек?)
     
  9. TulGeo

    TulGeo Форумчанин

    Пожалуйста! ПВП центрируешь всегда на одном этаже(мы делали из подвала, в твоем случае с первого этажа), с первого этажа передаешь на второй, с первого на третий, с первого на восемнадцатый. Погрешность вертикального луча 5 мм на 100 метров(на 33 этажа). Вот так.
     
    art3geo, Алексей Погребняк и Чес нравится это.