Металлоконструция

Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Nurba13031990, 4 май 2023. 687 просмотров 3 ответа Обновлено:

  1. Добрый день коллеги.
    У меня такой вопрос: Надо ли подавать геодезическую исполнительную схему на опорные пластины под колонные? или просто можно сдать колонн ? сдается ли отдельно пластины?
     
  2. Александр Сурнин

    Александр Сурнин Форумчанин

    Как договоритесь. Вообще отметки пяток колонн, либо пластин, можно указывать на схеме по колоннам, что бумагу то марать
     
  3. kosiacc

    kosiacc Форумчанин

    Nurba13031990, Если вы в последствии привариваете колонну к опорной пластине на месте то соответственно для Вас действует требование таб.4.9 СП70.13330. так как пластина это самая что ни наесть опорная поверхность колонны. Отклонение +-5, метод контроля - ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СХЕМА.
     
  4. moisey

    moisey Знаток: Опыт Ведущий инженер-геодезист · опыт больше 10 лет

    Опорные пластины не прописаны не в одном СП есть только закладная деталь СООТВЕСТВЕННО ИГС НЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕПРЕДЬЯВЛЯЕТСЯ НА ЭТИ ПЛАСТИНЫ только опорная часть металлической колонны предьявляется
     