    Если подрядчик принес мне исп.съемку ( по строительству канала) и там нет откл. от проекта -это фальсификация , или я что -то не то поняла, какие- то откл. допустимые должны быть обязательно ( план и факт как правило всегда разнятся)
     
    #1
  2. karam 21

    Форумчанин

    Регистрация:
    15 янв 2008
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Свердловская область
    Здравствуйте! :) Согласно СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве
    4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ
    ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)
    И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ
    4.12. При приемке работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах.
    :) там же кое какие требования к исполнительным и их точности.... объем контрольных замеров не указан... :)
    а на практике ::cool24.gif:: делаешь замеры, до такой степени, что бы убедиться в добросовестности подрядчика или накопить данных для обоснования его обвинения в недобросовестности... :) а там на усмотрение собственного начальства... :)
     
    #2
  3. Badim

    Форумчанин

    Регистрация:
    1 май 2007
    Сообщения:
    4.242
    Симпатии:
    1.004
    Адрес:
    Город-Герой Минск
    Касательно канала.
    На исполнительном чертеже конечно же должно быть хоть какое-то сравнение с проектом. Если у вас на канал есть проектные план и профиль, то и исполнительные чертежи должны быть подобные, в тех же масштабах и оформлении. И на последних должно быть отображено проектное положение (обычно карандашом).
    Бывает даже так, что исполнительный чертёж представляет собой проектный чертёж с нанесением красной (чёрной) тушью фактического положения и характеризующих величин.
     
    #3
  4. Ксюня

    Регистрация:
    20 апр 2009
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    ::biggrin24.gif:: Спасибо вы такие умные ::rolleyes24.gif::
     
    #4
  5. Ohr

    Ohr
    Форумчанин

    Регистрация:
    13 фев 2009
    Сообщения:
    2.201
    Симпатии:
    1.544
    Адрес:
    Пермь (Где то в РФ)
    Везет вам. Вы хоть можете отклонения показывать. У нас технадзор вообще никаких отклонений не пропускает. Приходится подрядчикам "проект" лепить. Кстати Badim. B снипе от 84 года на который тут ссылаются говориться про исполнительные СХЕМЫ а само понятие схема не предусматривает какого либо масштаба.
     
    #5
  6. fero2009

    Форумчанин

    Регистрация:
    5 июн 2009
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    8
    Адрес:
    66(96)196
    вообще-то в цитируемом абзаце говорится про исполнительные чертежи (за полтора десятка лет работы сам привык к словосочетанию "исполнительные схемы", сам удивился.... )
    а вопрос соответствия "исполнительных" факту и так периодически всплывает на форуме... копирование проекта в качестве "исполниловки", на мой взгляд, все-таки чревато..... неприятностями.... когда начинаются разбираться в причинах: а как все-таки строили и монтировали Шушенскую.... а как все-таки построили бассейн "Дельфин" в Чусовском... (ну это так, "некорректное сравнение...") "фальшак" все равно рано или поздно проявится, правда в зависимости от "значения" объекта или "сношений" с начальством, прозвучит громко или тихо, но.... подпись под "исполниловкой" ставит геодезист или кто?
    редко, но ведь бывает, что приходится повторной съемкой подтверждать "правильность" своих замеров перед какой-то третьей стороной... стыдно не бывает? когда всплывает откровенная "лажа", сделанная когда-то собственноручно по разным причинам...
    а для технадзора на исполнительной обычно пишутся допуски со ссылками на СНиПы.... (головная боль, конечно, с их поисками, но....) технадзор то ведь обычно.... такой.... напыщченный.... и "голодный"......
    прошу не принимать это за конкретный "наезд".... так мысли вслух.... задолбали "фейкоделы" смежники.... свои, конкретные.... :)
     
    #6
  7. ТехТоп

    ТехТоп Алексей
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    14 июл 2007
    Сообщения:
    7.321
    Симпатии:
    2.813
    Адрес:
    Город 54, Сибирь
    Оффтоп
    Был грех, смотрел в студенческие времена Дом-2(жена под пытками заставляла), так вот ксюня вылитая Бузова, тока в чёрный цвет перекрашенная. А цифровой нивелир у вас на фотке тож симпатишный, жалко не розовый. Езжайте к нам, у нас тоже есть чего проверить. ::rolleyes24.gif::
     
    #7
  8. Ohr

    Ohr
    Форумчанин

    Регистрация:
    13 фев 2009
    Сообщения:
    2.201
    Симпатии:
    1.544
    Адрес:
    Пермь (Где то в РФ)
    Это не про каналы в астрахани случайно речь ?

    :-) феро2009 чувствую что сейчас обзовут буквоедом но смолчать не могу ибо родина. Бассейн дельфин обрушился все таки в городе Чусовой а не в Чусовской. Не сочтите за наезд.
     