Надо провести мониторинг вертикальных перемещений фундамента небольшого частного дома. Предполагается установка 5 деформационных марок по низу фасада. Периодичность измерений - раз в месяц. Длительность мониторинга 7-10 месяцев Желательно с точностью 0,2 мм. Нужно чтобы у вас был точный нивелир , инварная рейка и некоторый опыт таких работ. Являетесь ли вы фирмой, ИП или самозанятым специалистом - всё обсуждаемо. Звоните 9б5-2I9-98-9б. или пишите здесь в личку
Или вам еще точнее? (с) Готовы обеспечивать стабильность температуры и отсутствие прямого нагрева в зоне наблюдений? должно быть, в этом домике золотые унитазы.
Там ничего особенного, домик 2 этажа, на утеплённой "шведской" плите, в качестве фундамента. Каркас монолитный, стены пеноблок. Построен (стены-крыша) года два назад. Что-то деформационное (не критичное для несущих конструкций) начало происходить в этом году, и (по нашему предварительному мнению) 95% что причиной тому дренажная траншея , неаккуратно и не согласованно (с нами) выкопанная другим подрядчиком в метре от стены. Меры уже приняты, и скорее всего деформация остановлена. Но надо пронаблюдать и убедиться что происходит теперь.
Ну, тогда надо и в реалии вернуться.. разбег на штативе 0.3 мм, на 1 км 1 мм, глубинные или скальные 3 репера. А самое главное, не 7-10 месяцев, а 2-3 года, чтобы отследить поведение в межсезоньях. Иначе это будет пустое бросание камушков
У нас задача отследить при первом промерзании грунта, и возможно ещё при первой оттайке Опорные репера , 3-4шт, можно устроить в радиусе 30 м от дома, В самом тяжёлом варианте это винтовая свая (из трубы 90мм) на 2м в землю. - Можем и сами завинтить.
ищите местных геодезистов. Меньше чем за 20т.р. цикл (с отчетом) мало кто будет делать. Дольше ехать. А ехать за 10к на двоих -бензин+время - мало кто станет. поэтому ищите местных.
а глубина этой канавы? чет мне, как специалисту, часто такие канавы обследующему, видится несколько натянутым это предположение