Добрый день! В дипломной работе разрабатываю проект создания разбивочной сети на строительной площадке, которое произвожу в два этапа. Сначала проектирую опорную сеть на строительной площадке, затем развиваю от нее разбивочную, закрепляя марками. Не могу разобраться в следующем: 1. При расчете плотности опорной сети необходимо руководствоваться таблицей 1 СП 126.13330.2012? Либо пунктом 5.9 СП 11-104-97: "Плотность пунктов опорной геодезической сети при производстве инженерно-геодезических изысканий следует устанавливать в программе изысканий из расчета: не менее четырех пунктов на 1 км на застроенных территориях; один пункт на 1 км на незастроенных территориях". 2. Можно ли считать пункты опорной сети за пункты ГРО? Или в ГРО входят только разбивочная и внешнняя разбивочная сети. И, наконец, третий вопрос. Допустим, что в ТЗ предъявляется определенное требование к точности определения координат и высот пунктов. Делаю предрасчет запроектированной мною разбивочной сети в Credo_DAT. Как соотнести СКО взаимного положения пунктов и точность из ТЗ, дабы понять, удовлетворяет ли ей (точности) моя запроектированная сеть. Заранее спасибо за разъяснения. :)