Здравствуйте,коллеги! Поделитесь пожалуйста,если кто сталкивался,примерами исполнительных схем по вентиляции. Предлагают начертить, а примеров нет....
Наверно эффективный манагер-предлагатель... Потом предложит сделать съемку вертикальности поклейки обоев...
На чертеже со (штампом в производство работ) пишется (Выполнено согласно проекта). Подписывается исполнителем и ставиться печать. Это вопрос не к геодезистам.
Мы на СевМаше делали вентиляцию. Попросили исполнительную. Взяли рабочку из проекта, поставили высотные отметки низа коробов, сверху написали "Исполнительная схема". Так и сдали.
Здравствуйте,коллеги! Заказчик требует геодезические схемы на вентиляцию? знаю что это не верно , но доказать не могу перечитал много СНиПов и ГОСТов но так ни чего не нашёл. Поделитесь пожалуйста опытом или нормтивкой
Нормы и правила оформления Разработка, выполнение и оформление всего перечня исполнительной документации, включая схемы, строго регламентировано. В первую очередь проектировщики ориентируются на Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также различные постановления правительства РФ. Техническая часть описывается в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы», СНиП 3.05.01-85, СанПиН 2.1.2.1002-00, СНиП 3.05.01-85. Существует целый список строительных правил (СП), где также можно найти полезную информацию. И где тут геодезия.
вот только обычно исходя из моих наблюдений всегда есть отклонения от проекта. Поэтому приходится смотреть как идет труба по факту и рисовать исполнительную.
А геодезист свой есть, который нарисует исполнительную на добросовестную вентиляцию, отделку, ремонт и др. услуги?))
Не, не так. "Пусть берут проект и т.д." Никогда на вентиляцию ничего не делал. Это монтажные схемы, и их делали сами монтажасты или же ПТОторы. И ни разу у технадзоров вопросов не возникало.