В связи с введением главы V.6 ЗК РФ "Использование земель госуд и муниц собственности без предоставлении зем. участков и установления сервитутов" на объекты :водопроводы, канализации, тепловые сети и т.п. не требуются межевые планы, а нужны карта планы. Уважаемые кадастровые инженеры! Может кто-то уже готовил такие карта (планы)? Подскажите, пожалуйста, как это оформлять? У нас есть программа на карта(планы), но непонятно к каким зонам отнести: охранные, зоны с особыми условиями использования, территориальные, ничего не подходит. Если кто-то делал, отправьте, пожалуйста на demeneva_larisa@mail.ru. Заранее благодарна.
У Вас задача какая? В кадастр внести охранную зону от водовода? Для охранных зон межевые планы и раньше не нужны были
Нет, нужно внести сам водовод. На совещании Кадастровая сказала, что нужно готовить не межевые, а крта (планы). Вот сидим и соображаем, что делать
Вам технический план сооружения надо в таком случае готовить. Приказ Минэкономразвития № 693 от 23.11.2011 г.
Вы выражайтесь понятнее. Давайте так: 1. Водовод подземный, земельный участок не формируется, за исключением надземных элементов(если есть); 2. Карта-план готовится для внесения в кадастр, в вашем случае, зоны с особым условием использования территории. Постановление Правительства РФ №621 от 30.07.2009 г.; 3. Зона с особым условием использования территории не может быть установлена без объекта, т.е. водовода. Если в ГКН не внесен водовод, то от чего "случилась" зона?
Значит, сначала нужно ставить на кадастровый учет сам объект (водовод) посредством технического плана,а потом готовить карта(план) на охранную зону. Я правильно Вас поняла.
А если водовод не построен, то под строительство нужно оформлять земельный участок или сейчас администрация готовит разрешение? Тогда, что нужно подготовить для администрации, чтобы они оформили это разрешение?
Вот так всегда, спросят одно, а в итоге, совсем другое. Ну причем здесь карта-план? Постановление Правительства №1300 от 03.12.2014 г.
Извините, может я неправильно выразилась. Один водовод уже существует, и ещё просят оформить земельный участок под стр-во другого водовода. Про постановление Правительства № 1300 мы знаем, а что делать кадастровому инженеру нужно, администрация отправляет к нам, чтобы мы как-то оформили землю?
Существующий водовод: техплан, карта-план охранной зоны. Для строительства второго водовода: ЗК ст.39.36 п.3, Постановление №1300. Условия только прохождения водовода по муниципальным землям. Вы с администрацией вопрос обсуждали?
Да, объект проходит только по муниципальным землям. Специалисты администрации сами толком не знают, что им нужно от нас, консультируются у нас. А мы занимаемся межевыми планами и чуть-чуть техническими, с остальным как-то не связывались, вот сейчас небольшой стопор. Я понимаю, что мы тупим, но очень просим Вас нам помочь
Согласно Постановлению Правительства №1244 от 27.11.2014 г. п. 3 в заявлении указывается кадастровый номер ЗУ, в связи с этим к Вам отправляют?
Спасибо за Постановление Правительства №1244 от 27.11.2014 г ! Я об этом постановлении не знала, видимо администрация тоже. Значит нам нужно подготовить б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка. Скажите, а Вы случайно не знаете, земельный участок под строительство водовода может поставить Росреестр, если администрация схему расположения подготовит?
С этого момента, ну и до него, начнется все самое интересное для вас. Прочитайте ЗК РФ ст.11.3 п.3 подпункт 5.
Если Вы о проекте межевания территории, то это не наш случай. Водовод у нас маленький, 15м, для частных нужд ( к магазину).
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил на КУ охранную зону водовода? Кадастровая палата отправляет в СЭС, СЭС отправляет в Мин. природных ресурсов, а Мин. природы ставит только под скважинами и питьевыми водохранилищами. У кого нибудь была такая проблема?
Роспотребнадзор согласовывает. Я в 2016г 4 водопровода поставил КУ. Пришлите почту - помогу чем могу.