Получен заказ на съёмку ЛЭП на садоводстве с привязкой к зданию и нанесением координат всех опор для того, чтоб всё это у них приняли. Помогите с исполнительной схемой и что ещё нужно для этого, есть может у кого готовый бланк на исполнительную схему?
Садоводством не занимался, но думаю так: - Штамп своей конторы, -Линия ВЛ с опорами в масштабе, -Углы поворота, закрепление к углам здания с длиной и углом, с боку табличка с Х,У,Н. и указать длину объекта.
На исполнительной съемке ЛЭП 0,4кВ (я так понимаю это она "на садоводстве", хотя может быть и 6 или 10кВ) отображаются: - опоры+анкеры (кто то их называет укосины), условным знаком в соответствии с материалом опоры (как в топографической съемке), с нумерацией их (условной или в соответствии с проектом). - плафоны на столбах (если есть). на выноске материал, количество, маркировка. - утолщенной линией, сама коммуникация ВЛ, с подписью количества проводов (кабелей СИП), и их маркировки. - лини привязок от жестких контуров (строения, ограждения и т.д.) до опор или опуска в земю. (не менее 3х на точку). - расстояния между опорами (L=___m) - все объекты висящие на новых столбах (счетчики, РЩ ит.д.), как по проекту, подпись-их маркировка на выноске. -ситуационный план мелкого масштаба с новой коммуникацией. Если есть особые требования у заказчика (прописанно в ТЗ) - отображаются провисы проовда (отметка, либо h=) - температура воздуха в момент наблюдений - высоты столбов. - отметки изоляторов (крепления кабеля). - эскизы столбов (опор ВЛ). Могут потребовать схему электроснабжения внести в исполнительную, но это работа энергетиков-электриков, а не геодезистов. будут вопросы пишите...
Здравствуйте !!! Не подскажите как определить какой провис кабеля между опорами если опоры стоят не в горизонте?
Находишь функцию в тахе "Высота недоступного объекта". В различных приборах функция может называться по разному, нажимаешь на эту кнопку, вбиваешь высоту отражателя и выполняешь измерение под проводами, затем поднимаешь зрительную трубу, и прибор показывает высоту недоступного объекта. --- Сообщения объединены, 21 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2016 --- Ну а в вашем случае можно воспользоваться функцией "базовая линия". Где за базис будет взяты начало и конец провода, затем измеряете провод посередине, отклонение от базовой линии и будет провис
Граждане вопрос о масштабе. При исполнительной съемки ЛЭП 110 кВ какой масштаб ? Если есть у кого-то пример ...был бы признателен очень. нужно до утра(
Сер-гео, Подскажите уважаемый при использовании ВНО можно ли крутить алидаду???, менять гор угол. засечь раз вешку, а потом измерять ВНО в разных вертик плоскостях
chehoff, я так понимаю это сарказм?, ниже rubinkazanforever, дал подробный ответ, опять же смотря какое ТЗ.
Сер-гео, не скарказм, просто хотел выдать желаемое за действительное. --- Сообщения объединены, 15 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2019 --- думаю как оперативно снять все откл опорв ВЛ в поле без координирования прибора, ну или хотя бы , что то типа быстрая станция --- Сообщения объединены, 15 июн 2019 --- три откл-вертикаль. откл траверсы от горизонта и от оси перпендикулярной ВЛ --- Сообщения объединены, 15 июн 2019 --- Вертикаль-колимационная плоскость, опускаем трубу вниз, смотрим рулеткой откл от риски --- Сообщения объединены, 15 июн 2019 --- а ВНО хотел посмотреть откл траверсы от горизонта, думаю пока.
есть такой отклонение в СП 76, табл7 как отклонение траверсы от горизонтали, а в РД 34.20.504-94 "Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи"это отклонение для металлических опор не нормируется(у нас металлические опоры ВЛ). Как тут быть?
Ну а в вашем случае можно воспользоваться функцией "базовая линия". Где за базис будет взяты начало и конец провода, затем измеряете провод посередине, отклонение от базовой линии и будет провис , ниже @rubinkazanforever, дал подробный ответ--Вот брехня). --- Сообщения объединены, 3 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2019 --- для б) ОНР не вариант! --- Сообщения объединены, 3 июл 2019 --- Здравствуйте !!! Не подскажите как определить какой провис кабеля между опорами если опоры стоят не в горизонте? --- Сообщения объединены, 3 июл 2019 --- Неприступная высота в тахеометре. -неверно!
Резюмирую: Проверить габарит над дорогой-программа ВНО, проверить провис провода в случае разных отм. траврс-программа :Измерение между начальной и текущей точкой , в случае с один.отм. траверс- ОНР. Все измерения можно проводить без уст. станции.
Господа-товарищи. Вопрос определения провеса(провиса) провода , даже в названии путаница у меня в голове, встал ребром: при разых отм траверс соседних опор , стройконтроль замерил провес методом ,как регламентирует НД: --- Сообщения объединены, 5 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2019 --- т.е вот так по ПУЭ --- Сообщения объединены, 5 июл 2019 --- я считаю что надо так: --- Сообщения объединены, 5 июл 2019 --- второе вложение
С чего это вдруг брехня? Функция "Базовая линия" с интерполяцией отметок. За базис будет взята наклонная линия между изоляторами, затем меряешь самую "свисающую" точку провода это и будет провис.
Слышишь, умник. У меня не так много времени как у тебя, чтобы сидеть и читать тут темы по 10 страниц. Да и зачем мне это, я объяснил как это делать, а у тебя если есть доводы, что я не прав, обоснуй, а не тявкай.
Не в середине, максимальная стрела будет ближе к нижней опоре. Самое нижнее место провода отыскивается тремя выстрелами: четверть от нижней опоры, середина, а потом уже и понятно становится, куда стрелять.