Ок, тогда вы мне наверно ответите на вопрос "Чем регламентируется допуск по высоте для лестничных маршей и площадок?"
Не помню нормативку, но помню, когда отметки выдавали, и потом приходили "фотать" готовую работу, у нас была цифра - 10 мм. (1 сант.). http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293832/4293832988.htm , стр. 63 <-<-<- если руководствоваться(ссылаться) этим, то 5 мм. получается.
Руководство http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293832/4293832988.htm ссылается на СНиП (который сейчас СП 70-13330-2012) и конкретно на таблицу 12. Но в таблице 6.1 (которая раньше была №12 в СНиП) в СП нет такого допуска. --- Сообщения объединены, 30 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 30 мар 2018 --- Почему все считают нормативным документом?
Вот вариант, "прикрыться" бетонными работами, не все же нормативку смотрят. http://geodesist.ru/threads/obrazcy-ispolnitelnyx-sjomok-obschestroj.17929/page-8#post-781214
добрый день всем скажете пж по наружном лестницы какой таблица пойдет для касоуров металлические как балки идет
СП.70.13330 пункт. 4.12.2 Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице 4.9.