Заказчик передал ГРО в МСК. Как перевести в строительную систему? Есть ли требования нормативов о передаче ГРО в строительной системе? В 126 сказано только о местноц
А и зачем ? В мск неудобство может быть, если координаты длинные - это да. А вот еще нюанс: в проекте может быть указана система. Например, меня генподрядчик заставлял писать на каждой исполнительной "система координат проекта". Делается это для того, чтобы лучше ориентироваться в проекте, когда объект длинный - дорога, например.
Если проектант нормальный (уже редкость) обычно есть схема привязки строительной сетки к ГРО. Обычно на площадочных объектах ГРО передают в двух системах МСК и СС. Но часто бывает что стройсетка оказывается в "воздухе" т.е. никак не привязана к МСК. Но в том же СП 126 п.5.15 есть что после планировки площадки заказчик должен передать подрядчику : --- Сообщения объединены, 12 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 12 июл 2017 --- вот пусть заказчик и передаст вам или ГРО привязанное к СС или вынесет все оси и вы сами посчитаете.
Заказчик передал все в 14 году. Сейчас проводится расследование и нужно понять правильно ли было передано ГРО. В проекте привязки стройсетки к пунктам в МСК нет. --- Сообщения объединены, 12 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 12 июл 2017 --- Ну как же зачем? МСК координаты 6-7 значные, в строительной сетке 3-4 значные, плюс поворот. Нет ключа перехода нигде и посчитать его нельзя. В проекте привязка стройсетки к опорной сети отсутствует.
Так подымайте акты и смотрите правильно или нет. Уже привели пункт 5.15 из 126го исходя из которого Вам должны были передать только ГРО и закрепленные пересечения ОСЕЙ.