Коллеги, поделитесь опытом, какие допустимые отклонения планового положения сборных железобетонных колодцев в плане со ссылкой на НД. В табл. 6.4 пункт 3 СП 70.13330.2012 нет указания по отклонениям планового положения (есть указание по глубине и наклону). Один подрядчик ссылается на табл. 6.1 пункт 1 этого же СП: "Отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных блоков и стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей - 12 мм". Но колодец сложно отнести к стакану фундамента, да и точность ювелирная. Другой ссылается на СНИП 3-05.04-85 пункт 3.6: "Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ±100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - ±5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - ±30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом. " И отклонение колодца в плане тоже 100 мм. В проекте допустимые отклонения не указаны. Может есть еще варианты?) Или опыт общения с РТН в этой области?